Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка эл.щитка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Евгений_*
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты)
100778
В ПУЭ нет распределения на электроустановки для буровых и т.д. Требования для всех одинаковые.
uvk2
Может у них свои ПУЭ, конкретно для буровых?
Эльдар05
Цитата(Гость_Евгений_* @ 8.12.2012, 10:21) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты)



Можно придерживаться следующих пунктов:
ПУЭ
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

А так же глав ПУЭ о электроустановах во взрывоопасных и в пожароопасных зонах
belok5
полагаю, что стоит еще и строительные нормы посмотреть. ПУЭ все же скорее по электрике))